Вячеслав Григорьев Жалоба Опубликовано: 17 июля, 2020 Добрый день, уважаемые соседи. Купили квартиру в жд 6, обнаружил, что короб вентиляционной шахты собран из толстых пеноблоков, кроме того имеется большое расстояние от металической части вентиляции до пеноблока. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить толстые пеноблоки на более тонкие, и уменьшить расстояние от металической части вентиляционной шахты до блока, чтобы немного увеличить жилую площадь? С кем согласовывать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mongoose Жалоба Опубликовано: 20 июля, 2020 В 18.07.2020 в 00:41, Вячеслав Григорьев сказал: Добрый день, уважаемые соседи. Купили квартиру в жд 6, обнаружил, что короб вентиляционной шахты собран из толстых пеноблоков, кроме того имеется большое расстояние от металической части вентиляции до пеноблока. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить толстые пеноблоки на более тонкие, и уменьшить расстояние от металической части вентиляционной шахты до блока, чтобы немного увеличить жилую площадь? С кем согласовывать? Спасибо. Технически да. Но у Вас в квартире стоит вентиль соседа, поэтому какой-то отступ придется оставить, а сильно в площади выиграть не получится + ухудшится шумоизоляция. Поэтому можно переложить с той стороны, где это критично, а остальное не трогать. Главное оставить доступы ко всем лючкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах